文档名:面向含不可测分支配电线路不对称故障可靠辨识的负序电流比相保护判据
摘要:城市配电网的主动配电网特征日趋显著,含不可测分支结构的馈电线路大量增加.受上述特点影响,单端量保护性能显著降低.因此,对于特别重要的线路,亟待双端量保护来保证故障切除的可靠性和灵敏性.但是,分支电流的差动特性导致相量差动保护从原理上即不适用,而纵联距离保护和方向比较式纵联保护由于需要电压信息,在仅配置电流互感器的线路不具备实施条件.此外,电压和分支两因素的叠加使得上述保护的动作行为分析尤为困难.因此,有必要寻找新型纵联保护判据.该文充分考虑不可测分支的影响,提出了仅利用负序电流相位差这一不对称故障期间始终存在的故障分量来反映故障的思路,并构建了一种适用于这类配电网线路的负序电流比相判据.与现有含分支的幅值差动类保护相比,所提判据在安全性方面具有优势.在PSCAD/EMTDC中搭建10kV配电网模型,设计多组仿真算例,对比验证了所提判据的有效性.
作者:肖澍昱 林湘宁 魏繁荣 吴宇奇 李正天Author:XiaoShuyu LinXiangning WeiFanrong WuYuqi LiZhengtian
作者单位:强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学)武汉430074
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(9)
分类号:TM773
关键词:负序电流比相判据 不可测分支 不对称故障 负序电流校核判据 有源配电网
机标分类号:TM755TM862TM452
在线出版日期:2023年5月24日
基金项目:国家电网公司总部科技项目面向含不可测分支配电线路不对称故障可靠辨识的负序电流比相保护判据[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(9)肖澍昱 林湘宁 魏繁荣 吴宇奇 李正天城市配电网的主动配电网特征日趋显著,含不可测分支结构的馈电线路大量增加.受上述特点影响,单端量保护性能显著降低.因此,对于特别重要的线路,亟待双端量保护来保证故障切除的可靠性和灵敏性.但是,分支电流的差动特性导...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
面向含不可测分支配电线路不对称故障可靠辨识的负序电流比相保护判据 Phase Comparison Protection of Negative Sequence Current for Distribution Lines with Unmeasurable Branches
面向含不可测分支配电线路不对称故障可靠辨识的负序电流比相保护判据.pdf
- 文件大小:
- 1.04 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|