文档名:某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析
摘要:发射台站内的设备如遇雷击会出现严重损坏,因此需要对发射台站采取严格的防雷接地保护.对此,主要研究某地区高山广播电视发射台站防雷接地改造案例,通过使用超绝缘屏蔽独立引下接地技术方案,可以实现雷电泄放,避免地网反击对设备造成损害.通过改造,有效地完成对雷击的预防,较好保护当地广播电视发射台站设备的安全.

Abstract:Theequipmentinthelightninglaunchstationwillbeseriouslydamagedduetoelectromagneticinduction,soitisnecessarytoadoptstrictlightningprotectiongroundingprotectionforthelaunchstation.Inthisregard,thispapermainlystudiesthecaseoflightningprotectiongroundingtransformationofamountainradioandtelevisionlaunchstationinacertainarea.Throughtheuseofsuperinsulationshieldindependentleaddowngroundingtechnology,lightningdischargecanbeachievedtoavoiddamagetoequipmentcausedbygroundnetworkcounterattack.Throughthetransformation,thelightningstrikepreventioncanbeeffectivelycompleted,andthesafetyoftheequipmentofthelocalradioandtelevisionlaunchingstationcanbebetterprotected.

作者:董化雨Author:DONGHuayu
作者单位:怀化市大中坡电视转播台,湖南怀化418000
刊名:电视技术
Journal:VideoEngineering
年,卷(期):2024, 48(7)
分类号:TN934.8
关键词:高山  广播电视  发射台站  防雷接地  
Keywords:highmountains  radioandtelevision  launchstation  lightningprotectionground  
机标分类号:TM862+.1F275D92
在线出版日期:2024年7月12日
基金项目:某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析[
期刊论文]  电视技术--2024, 48(7)董化雨发射台站内的设备如遇雷击会出现严重损坏,因此需要对发射台站采取严格的防雷接地保护.对此,主要研究某地区高山广播电视发射台站防雷接地改造案例,通过使用超绝缘屏蔽独立引下接地技术方案,可以实现雷电泄放,避免地网反...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析  Case Study of Lightning Protection and Grounding Reconstruction of a High Mountain Radio and Television Transmitting Station

某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析.pdf
2024-12-14 03:55 上传
文件大小:
1.2 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表