文档名:某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析
摘要:发射台站内的设备如遇雷击会出现严重损坏,因此需要对发射台站采取严格的防雷接地保护.对此,主要研究某地区高山广播电视发射台站防雷接地改造案例,通过使用超绝缘屏蔽独立引下接地技术方案,可以实现雷电泄放,避免地网反击对设备造成损害.通过改造,有效地完成对雷击的预防,较好保护当地广播电视发射台站设备的安全.
Abstract:Theequipmentinthelightninglaunchstationwillbeseriouslydamagedduetoelectromagneticinduction,soitisnecessarytoadoptstrictlightningprotectiongroundingprotectionforthelaunchstation.Inthisregard,thispapermainlystudiesthecaseoflightningprotectiongroundingtransformationofamountainradioandtelevisionlaunchstationinacertainarea.Throughtheuseofsuperinsulationshieldindependentleaddowngroundingtechnology,lightningdischargecanbeachievedtoavoiddamagetoequipmentcausedbygroundnetworkcounterattack.Throughthetransformation,thelightningstrikepreventioncanbeeffectivelycompleted,andthesafetyoftheequipmentofthelocalradioandtelevisionlaunchingstationcanbebetterprotected.
作者:董化雨Author:DONGHuayu
作者单位:怀化市大中坡电视转播台,湖南怀化418000
刊名:电视技术
Journal:VideoEngineering
年,卷(期):2024, 48(7)
分类号:TN934.8
关键词:高山 广播电视 发射台站 防雷接地
Keywords:highmountains radioandtelevision launchstation lightningprotectionground
机标分类号:TM862+.1F275D92
在线出版日期:2024年7月12日
基金项目:某高山广播电视发射台站防雷接地改造案例分析[
期刊论文] 电视技术--2024, 48(7)董化雨发射台站内的设备如遇雷击会出现严重损坏,因此需要对发射台站采取严格的防雷接地保护.对此,主要研究某地区高山广播电视发射台站防雷接地改造案例,通过使用超绝缘屏蔽独立引下接地技术方案,可以实现雷电泄放,避免地网反...参考文献和引证文献