文档名:绝缘介质理化特性辅助油浸式电抗器故障定位及诊断
摘要:电抗器是电力系统中重要的无功补偿设备,在电抗器发生故障后及时分析其故障原因对于消除隐患、维护电力系统的稳定性和安全性具有重要意义.本文针对一起750kV油浸式电抗器色谱数据异常事件展开调查,首先采用三比值法结合离线色谱气体组分增长情况,初步判断该电抗器故障类型为电弧放电.随后停电将该电抗器退出运行,并运至检修基地吊罩检查,通过对解体后典型部位的绝缘纸进行理化特性表征及分析,精确区分绝缘纸上黑色痕迹的来源,精准定位发生故障的部位进而为查找故障根源提供技术支撑.本文通过分析电抗器绝缘介质的理化特性,精准定位故障的发生位点,加快故障分析进程,为后续油浸式电抗器的故障定位及诊断分析提供新思路.

Abstract:Thereactorisanimportantreactivepowercompensationequipmentinthepowersystem.Itisofgreatsignificancetoanalyzethecauseofthefaultintimeafterthefailureofthereactortoeliminatehiddendangersandmaintainthestabilityandsafetyofthepowersystem.Inthispaper,anabnormaleventofchromatographicdataofa750kVoil-immersedreactorisinvestigated.Firstly,combiningthegrowthofgascomponentsinofflinechromatography,thethree-ratiomethodisusedforthefaulttypeofthereactorwhichispreliminarilyjudgedtobearcdischarge.Subsequently,thepow-erfailurewithdrewthereactorfromoperationandtransportedtothemaintenancebaseforinspectionofthehanginghood,throughcharacterizationandanalysisofthephysicalandchemicalcharacteristicsofthetypicalpartoftheinsulationpaper,accuratelydistin-guishthesourceofblacktracesontheinsulationpaper,accuratelylocatethefaultpartandprovidetechnicalsupportforfindingtherootcauseofthefailure.Byanalyzingthephysicalandchemicalcharacteristicsoftheinsulatingmediumofthereactor,thispaperaccuratelylocatesthefaultoccurrencesite,acceleratesthefaultanalysisprocess,andprovidesnewideasforthefaultlocationanddiagnosisanalysisofsubsequentoil-im-mersedreactors.

作者:赵睿  景瑞斌  赵龙  陈宏刚  王永奇  马玲Author:ZHAORui  JINGRuibin  ZHAOLong  CHEMHonggang  WANGYongqi  MALing
作者单位:国网甘肃省电力公司电力科学研究院,甘肃兰州730070
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(4)
分类号:TM406
关键词:油浸式电抗器  色谱异常  绝缘纸  故障诊断  
Keywords:Oil-immersedreactor  Chromatographicabnormality  Insulatingpaper  Faultdiagnosis  
机标分类号:TM711TM41P458.121.1
在线出版日期:2024年4月23日
基金项目:绝缘介质理化特性辅助油浸式电抗器故障定位及诊断[
期刊论文]  变压器--2024, 61(4)赵睿  景瑞斌  赵龙  陈宏刚  王永奇  马玲电抗器是电力系统中重要的无功补偿设备,在电抗器发生故障后及时分析其故障原因对于消除隐患、维护电力系统的稳定性和安全性具有重要意义.本文针对一起750kV油浸式电抗器色谱数据异常事件展开调查,首先采用三比值法结合...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        绝缘介质理化特性辅助油浸式电抗器故障定位及诊断  Physical and Chemical Characteristics of Insulating Medium Assist Fault Location and Diagnosis of Oil-immersed Reactor

绝缘介质理化特性辅助油浸式电抗器故障定位及诊断.pdf
2024-12-14 03:54 上传
文件大小:
3.29 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表