文档名:考虑边缘电源接入的煤改电台区供电可靠性分析方法
摘要:随着煤改电进程的进行,煤改电台区的供电可靠性评估已成为一门重要课题.考虑煤改电台区在功率紧张时期接入边缘电源建立其供电可靠性评估模型.文中采用平均供电可用率指标建立煤改电台区计及边缘电源的供电可靠性评估指标模型;构建煤改电台区供电可靠性评估流程,建立边缘电源并网时间概率分布模型,在建立基于蒙特卡洛模拟法的煤改电台区运行状态概率评估方法的基础上给出供电可靠性评估步骤;针对一个含边缘电源接入的煤改电配电台区进行供电可靠性评估,通过两种评估场景进行供电可靠性指标评估和对比,验证了文中方法的有效性和合理性.

作者:张洋瑞  赵俊鹏  史轮  张冰玉Author:ZhangYangrui  ZhaoJunpeng  ShiLun  ZhangBingyu
作者单位:国网河北省电力有限公司电力科学研究院,石家庄050000
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(7)
分类号:TM93
关键词:煤改电  配电台区  供电可靠性  平均供电可用率  蒙特卡洛模拟  
Keywords:coal-to-electricity  distributionstation  powersupplyreliability  averagepowersupplyavailability  MonteCarlosimulation  
机标分类号:TM732TP391.1U416.14
在线出版日期:2023年7月31日
基金项目:考虑边缘电源接入的煤改电台区供电可靠性分析方法[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(7)张洋瑞  赵俊鹏  史轮  张冰玉随着煤改电进程的进行,煤改电台区的供电可靠性评估已成为一门重要课题.考虑煤改电台区在功率紧张时期接入边缘电源建立其供电可靠性评估模型.文中采用平均供电可用率指标建立煤改电台区计及边缘电源的供电可靠性评估指...参考文献和引证文献