文档名:考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估
摘要:信息失效及分布式电源(DG)出力的不确定性,给配电网正常运行带来负面影响.因此,本文提出一种考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估方法.首先,为全面量化多种干扰因素对信息可靠性影响,综合考虑信息攻击、信息系统连通、延时、误码特性对信息可用性及完整性的影响,构建信息可靠性模型;然后,分析多信息因素干扰对故障处理及孤岛过程的影响,并利用Petri网描述孤岛停运过程;之后,计及DG出力的不确定性,采用序贯蒙特卡洛法评估信息失效下的配电网信息物理系统(CPS)可靠性;最后,以IEEE-RBTSBUS6为例验证了所提方法的可行性及有效性.
作者:郭相辰 闫大鹏 王涛 Author:GUOXiangchen YANDapeng WANGTao
作者单位:上海电力大学电气工程学院,上海200090西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049
刊名:电工电能新技术 ISTICPKU
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2023, 42(3)
分类号:TM732
关键词:配电网CPS 信息攻击 孤岛过程 不确定性 可靠性
机标分类号:TM76TP391TM615
在线出版日期:2023年4月6日
基金项目:考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估[
期刊论文] 电工电能新技术--2023, 42(3)郭相辰 闫大鹏 王涛信息失效及分布式电源(DG)出力的不确定性,给配电网正常运行带来负面影响.因此,本文提出一种考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估方法.首先,为全面量化多种干扰因素对信息可靠性影响,综合考虑信息攻击、信息系...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估 Reliability assessment of distribution network considering multi-information factor interference and DG access
考虑多信息因素干扰及DG接入的配电网可靠性评估.pdf
- 文件大小:
- 1.14 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|