返回列表 发布新帖

考虑平抑直流故障后功率波动的储能系统选址配置方法

13 0
admin 发表于 2024-12-14 03:40 | 查看全部 阅读模式

文档名:考虑平抑直流故障后功率波动的储能系统选址配置方法
摘要:多馈入直流系统在受端交流故障发生后,易导致多条直流同时换相失败造成系统功率的大量短缺,产生有功功率波动.为实现对多馈入直流输电系统受端交流故障后电网功率波动的有效抑制,从交直流交互作用强度及有功功率关键节点、线路的角度出发,提出一种平抑换相失败后交流系统有功功率波动的储能系统选址布点方法.首先依据多馈入交互作用因子确定候选区域,然后由多馈入有效短路比确定候选站点,最后以全网有功功率波动率确定储能系统具体选址位置.基于修改的IEEE-39节点系统,在PSCAD中搭建仿真模型,通过仿真验证,提出的储能系统选址方法能够有效减少受端交流故障导致直流换相失败带来的功率波动,提高交流系统的稳定性.

作者:吴盛军   李强   彭维馨   李泽文 Author:WUShengjun   LIQiang   PENGWeixin   LIZewen
作者单位:国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,江苏南京210024长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(1)
分类号:TM743
关键词:储能系统  多直流馈入  有功功率波动  多馈入有效短路比  直流换相失败  
机标分类号:TM721.1TM46TM315
在线出版日期:2023年4月18日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目考虑平抑直流故障后功率波动的储能系统选址配置方法[
期刊论文]  电力科学与技术学报--2023, 38(1)吴盛军  李强  彭维馨  李泽文多馈入直流系统在受端交流故障发生后,易导致多条直流同时换相失败造成系统功率的大量短缺,产生有功功率波动.为实现对多馈入直流输电系统受端交流故障后电网功率波动的有效抑制,从交直流交互作用强度及有功功率关键节点...参考文献和引证文献