摘要:节能减排一直是世界各国持续关注的热点问题,综合能源三联供系统因其具有更高的一次能源利用率而被广泛应用.针对综合能源三联供系统的容量配置和运行模式规划问题,提出考虑?损失的综合性能指标作为优化的目标函数,从高效、低碳、经济三个方面进行综合优化.以燃气轮机的容量和运行模式为设计变量,建立综合能源三联供系统容量配置与运行模式研究模型.将此方法应用到某宾馆建筑的联供系统进行分析,研究结果为:燃气轮机的最佳容量为200kW,热电结合是最优的运行模式.在该模式下综合能源三联供系统较传统供能系统?损失率降低3.5%,年综合碳排量减少593.7t,年经济成本节约29.8万元.该方法能够全面、客观地分析某容量、某种运行模式下的系统性能,为解决联供系统的运行规划问题提供参考.

Abstract:Energysavingandemissionreductionhasalwaysbeenahotissuethatcountriesintheworldcontinuetocarea-bout.Thetriple-generationsystemofcombinedcooling,heatingandpowersystemiswidelyusedbecauseofitshigherpri-maryenergyutilization.Forthecapacityallocationandoperationmodeplanningofthecombinedcooling,heatingandpowersystem,acomprehensiveevaluationindexconsideringexergylossisproposedastheobjectivefunctionofoptimiza-tion,andthefunctionoptimizesthesystemfromthreeaspectsofhighefficiency,economyandlowemission.Takingthecapacityandoperationmodeofthegasturbineasdesignvariables,theresearchmodelofcapacityallocationandoperationmodeoftriple-generationsystemisestablished.Thismethodisappliedtotheco-generationsystemofahotelbuildingforanalysisandplanning.Theresearchresultsshowthattheoptimalcapacityofthegasturbineis200kW,andthecombina-tionofheatandpoweristheoptimaloperationmode.Underthismode,thecombinedcooling,heatingandpowersystemhasa3.5%lowerexergylossratethanthetraditionalenergysupplysystem;theannualcomprehensiveemissionsisre-ducedby593.7t;theannualeconomiccostissavedby298000yuan.Thismethodcancomprehensivelyandobjectivelyanalyzethesystemperformanceunderacertaincapacityandcertainoperationmode,whichprovidesareferenceforsolvingtheoperationplanningproblemsofthecombinedcooling,heatingandpowersystem.

作者:王剑锋   王旭东   李峰   戚艳   邬斌扬   苏万华 Author:WANGJianfeng   WANGXudong   LIFeng   QIYan   WUBinyang   SUWanhua
作者单位:国网天津市电力公司,天津300010天津大学机械工程学院,天津300350国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384
刊名:电测与仪表
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2024, 61(1)
分类号:TM93
关键词:冷、热、电三联供系统  运行模式  容量配置  
Keywords:CCHPsystem  operationmode  capacityallocation  
机标分类号:TM715TK47TU831.3
在线出版日期:2024年2月3日
基金项目:天津市重点研发计划科技支撑重点项目,国网天津市电力公司科技项目考虑?损失的三联供系统容量配置与运行模式研究[
期刊论文]  电测与仪表--2024, 61(1)王剑锋  王旭东  李峰  戚艳  邬斌扬  苏万华节能减排一直是世界各国持续关注的热点问题,综合能源三联供系统因其具有更高的一次能源利用率而被广泛应用.针对综合能源三联供系统的容量配置和运行模式规划问题,提出考虑?损失的综合性能指标作为优化的目标函数,从高...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        考虑?损失的三联供系统容量配置与运行模式研究  Research on capacity allocation and operation mode of triple-generation system considering exergy loss

考虑?损失的三联供系统容量配置与运行模式研究.pdf
2024-12-14 03:38 上传
文件大小:
3.56 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表