文档名:利用单端边界能量的直流输电线路全线速动保护
摘要:现有单端边界能量保护,难以区分整流侧区外故障和直流线路末端故障,单端复合式保护解决了此问题,但方法相对复杂.此外,利用边界对故障高频分量衰减作用的单端边界能量保护对装置采样频率要求较高.为解决以上问题,该文根据直流滤波器的分流特性、平波电抗器的分压特性,提出一种新型直流线路单端边界能量全线速动保护方案.整流侧区外故障时,整流侧保护安装处边界能量值小于整流侧平波电抗器阀侧的值;逆变侧区外故障时,整流侧保护安装处边界能量值小于区内故障时的值;区内故障时,整流侧保护安装处边界能量值大于整流侧平波电抗器阀侧的值,且大于逆变侧区外故障时保护安装处检测到的值.根据此特征构造区内外故障识别判据,考虑到利用双端故障信号选极速动性不足,进一步提出一种单端快速选极判据.该方案原理简单,对采样率要求低,易于工程实现.大量仿真结果表明,该方案速动性好,可靠性高,且具备较好的抗过渡电阻能力.
作者:杨亚宇 邰能灵 谢卫 郑晓冬 马建军 Author:YangYayu TaiNengling XieWei ZhengXiaodong MaJianjun
作者单位:上海海事大学物流工程学院上海201306上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室上海200240
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(9)
分类号:TM773
关键词:高压直流输电线路 线路保护 单端保护 边界能量 故障附加网络
机标分类号:TM721.1TM867TM478
在线出版日期:2023年5月24日
基金项目:国家自然科学基金,中国博士后科学基金,上海市科学技术委员会资助项目利用单端边界能量的直流输电线路全线速动保护[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(9)杨亚宇 邰能灵 谢卫 郑晓冬 马建军现有单端边界能量保护,难以区分整流侧区外故障和直流线路末端故障,单端复合式保护解决了此问题,但方法相对复杂.此外,利用边界对故障高频分量衰减作用的单端边界能量保护对装置采样频率要求较高.为解决以上问题,该文根...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
利用单端边界能量的直流输电线路全线速动保护 A Whole-Line Fast Protection Scheme for HVDC Transmission Line Based on Single-Ended Boundary Energy
利用单端边界能量的直流输电线路全线速动保护.pdf
|