文档名:三维交错结构短导体在输电杆塔接地装置中的应用方法
摘要:降低杆塔的冲击接地电阻是提高输电线路反击耐雷水平的有效措施,而目前的各种降阻方法普遍存在技术经济性及施工难度难以兼顾的问题.在接地体上添加短导体,兼具降阻和施工简便的优势.为此,研究利用三维交错结构短导体降低杆塔冲击接地电阻的方法,并给出短导体的参数优化方法.首先,考虑土壤非线性电离影响在内,采用CDEGS软件对添加短导体接地装置时的冲击接地电阻进行计算,计算结果表明三维交错结构短导体具有更好的降阻效果;然后,以单位长度降阻率和最小冲击接地电阻为指标,对三维交错结构短导体的长度和间隔进行参数优化;最后,以1000Ω?m土壤电阻率为例,求得短导体的最优长度和最优间隔分别为1.1、2.8m,添加三维交错结构短导体的接地装置可降低16.52%的冲击接地电阻.研究结果可为输电杆塔接地装置的设计提供方法指导.
Abstract:Reducingtheimpulsegroundingresistanceoftransmissiontowersisaneffectivemeasuretoimprovethelightningsurgewithstandcapabilityoftransmissionlines.However,currentmethodsforreducingresistancegenerallyfacechallengesinbalancingtechnicalandeconomicfeasibility,aswellasconstructiondifficulty.Addingshortconductorstothegroundingdevicecombinestheadvantagesofresistancereductionandsimplifiedconstruction.Thispaperexplorestheuseofthree-dimensionalinterleavedshortconductorstoreducetheimpulsegroundingresistanceoftransmissiontowers,andprovidestheparameteroptimizationapproachforshortconductors.Firstly,consideringtheinfluenceofnonlinearionizationinthesoil,theimpulsegroundingresistanceofgroundingdevicewithshortconductorsiscalculatedbytheCDEGSsoftware.Resultsindicatethattheshortconductorswiththree-dimensionalinterleavedstructureexhibitsuperiorresistancereductioneffects.Subsequently,takingtheresistancereductionrateperunitlengthandminimumimpulsegroundingresistanceasindicators,thelengthandspacingarrangementsofthree-dimensionalinterleavedshortconductorsareoptimized.Finally,takingasoilresistivityof1000Ω·masanexample,theoptimallengthandspacingoftheshortconductorsaredeterminedtobe1.1mand2.8m,respectively.Theadditionofthethree-dimensionalinterleavedstructureshortconductorstothegroundingdevicecanreducetheimpulsegroundingresistanceby16.52%.Thispaperprovidesamethodguidanceforthedesignoftransmissiontowergroundingdevice.
作者:杨泰 杨鑫 刘宇彬 朱子茵 谢炀 周秀 Author:YANGTai YANGXin LIUYubin ZHUZiyin XIEYang ZHOUXiu
作者单位:长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114湖南经研电力设计有限公司,湖南长沙410014国网宁夏电力有限公司电力科学研究院,宁夏银川750001
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(6)
分类号:TM862
关键词:三维交错结构短导体 接地优化设计 杆塔接地装置 降阻 CDEGS软件
Keywords:three-dimensionalinterleavedshortconductors groundingoptimizationdesign towergroundingdevice reduceresistance CDEGSsoftware
机标分类号:
在线出版日期:2024年3月6日
基金项目:国家自然科学基金三维交错结构短导体在输电杆塔接地装置中的应用方法[
期刊论文] 电力科学与技术学报--2023, 38(6)杨泰 杨鑫 刘宇彬 朱子茵 谢炀 周秀降低杆塔的冲击接地电阻是提高输电线路反击耐雷水平的有效措施,而目前的各种降阻方法普遍存在技术经济性及施工难度难以兼顾的问题.在接地体上添加短导体,兼具降阻和施工简便的优势.为此,研究利用三维交错结构短导体降...参考文献和引证文献