返回列表 发布新帖

森林火灾与中压配电线路故障的发生时序研究

29 0
admin 发表于 2024-12-14 03:12 | 查看全部 阅读模式

文档名:森林火灾与中压配电线路故障的发生时序研究
摘要:电力线路穿过林区,线路故障的电火花可能引发森林火灾,同时森林火灾也有可能造成穿过林区的电力线路故障,两者的发生顺序(即发生时序)对火灾事故责任划分有着重要意义,但在工程实践中判断发生时序十分困难.为此,选择中压配电线路作为研究对象,建立树线故障模拟实验平台,研究线路触树发生单相接地故障和火灾下诱使线路发生故障这2种情况下的零序电压变化情况,并通过对零序电压进行Hilbert变换绘制包络线进行故障场景的初步筛分;再通过THD、近似熵、相关系数对波形进行相似度判断,将3种相似度特征量使用模糊C聚类进行分析,总结提出森林火灾与中压配电线路故障发生时序的判别方法.研究结果显示:该研究能够为森林火灾与电力线路故障的发生时序判别提供技术方法,具有相应的工程应用价值,对事故责任划分提供技术参考.

Abstract:Whenpowerlinespassthroughforestareas,anelectricsparkofalinefaultmaycauseforestfire,whichmayinturncausethepowerlinefailure.Thetimingofthetwooccurrencesisofgreatsignificancetothedivisionofliabilitiesinfireaccidents.However,itisdifficultinengineeringpractice.Inthispaper,amedium-voltagedistributionlineisselectedastheresearchobjectandatreelinefaultsimulationexperimentalplatformisbuilt.Thezero-sequencevoltagevariationinthecaseofsingle-phasegroundfaultandfire-inducedlinefailureunderthelinetouchtreeisstudied,andtheenvelopeisdrawnbyHilberttransformationofthezero-sequencevoltageforpreliminaryscreeningofthefaultscene.Then,thesimilarityofthewaveformisassessedbyTHD,approximateentropyandcorrelationcoefficient,andthethreesimilarityfeaturequantitiesareanalyzedbyfuzzyC-clustering.Thispaperproposesamethodofidentifyingtheoccurrencesequenceofforestfireandmedium-voltagedistributionlinefault.Itmayprovidesomereferencesforthedivisionofliabilitiesinfireaccidents.

作者:李天友   郭伯森   黄超艺   苏俊   王连辉   陈石川 Author:LITianyou   GUOBosen   HUANGChaoyi   SUJun   WANGLianhui   CHENShichuan
作者单位:厦门理工学院电气工程与自动化学院,福建厦门361024;厦门市高端电力装备及智能控制重点实验室,福建厦门361024厦门理工学院电气工程与自动化学院,福建厦门361024国网福建省电力有限公司,福州350003
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2024, 38(7)
分类号:TM72
关键词:配电线路  模拟实验平台  导线痕迹  森林火灾  发生时序判别  
Keywords:distributionlines  simulationexperimentplatform  markofmelting  forestfires  occurrencesequence  
机标分类号:TM711TP391.4O141
在线出版日期:2024年6月24日
基金项目:国家电网公司总部科技项目森林火灾与中压配电线路故障的发生时序研究[
期刊论文]  重庆理工大学学报--2024, 38(7)李天友  郭伯森  黄超艺  苏俊  王连辉  陈石川电力线路穿过林区,线路故障的电火花可能引发森林火灾,同时森林火灾也有可能造成穿过林区的电力线路故障,两者的发生顺序(即发生时序)对火灾事故责任划分有着重要意义,但在工程实践中判断发生时序十分困难.为此,选择中压...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        森林火灾与中压配电线路故障的发生时序研究  Research on the occurrence sequence of forest fires and medium-voltage distribution line faults

森林火灾与中压配电线路故障的发生时序研究.pdf
2024-12-14 03:12 上传
文件大小:
2.19 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表