返回列表 发布新帖

适用于柔直配电网的暂态高频阻抗纵联保护

19 0
admin 发表于 2024-12-14 03:02 | 查看全部 阅读模式

文档名:适用于柔直配电网的暂态高频阻抗纵联保护
摘要:为保障柔性直流配电网的安全可靠运行,本文提出一种基于暂态高频阻抗的纵联保护方法.通过建立直流线路的故障等效电路,分析直流线路极间故障后数个毫秒内暂态电气量的变化特征,采用小波变换提取电压、电流故障分量中特定频段的高频信号,并计算保护装置安装处的高频阻抗,利用保护区内、外故障时暂态高频阻抗较大的幅值差异构成保护.该方法对信号同步的要求不高,相邻线路间的主保护还可以通过配合构成新的区域后备保护.最后,本文在PSCAD/EMTDC平台搭建模型进行仿真,结果表明,本文所提方法能够快速准确地动作.

作者:张啸  房鑫炎Author:ZHANGXiao  FANGXinyan
作者单位:上海交通大学电子信息与电气工程学院电力传输与功率变换控制教育部重点实验室,上海200240
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(9)
分类号:TM771
关键词:柔性直流配电网  直流线路故障  暂态高频阻抗  纵联保护  区域保护  
Keywords:flexibleDCdistributionnetwork  DClinefault  transienthigh-frequencyimpedance  pilotprotection  re-gionalprotection  
机标分类号:TM216TE43TM77
在线出版日期:2023年10月11日
基金项目:国家自然科学基金,国网公司资助项目适用于柔直配电网的暂态高频阻抗纵联保护[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(9)张啸  房鑫炎为保障柔性直流配电网的安全可靠运行,本文提出一种基于暂态高频阻抗的纵联保护方法.通过建立直流线路的故障等效电路,分析直流线路极间故障后数个毫秒内暂态电气量的变化特征,采用小波变换提取电压、电流故障分量中特定...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        适用于柔直配电网的暂态高频阻抗纵联保护  Transient High-frequency Impedance Pilot Protection for Flexible DC Distribution Network