文档名:水电机组并网功率振荡分析和暂态过程验证
摘要:针对浙江省内某水电机组准同期并网后的大幅度有功功率振荡事件,进行了振荡特性的理论分析和验证.结合机组同期并网暂态过程及并网功率振荡的理论,分析了并网电压差、相角差、频差的影响,并在实际电网中进行了试验验证.试验表明机组准同期并网后功率振荡主要是由频差造成,有功功率振荡的峰峰值和并网频差存在较为显著的比例特征.最后,在PSCAD中验证了频差并网后功率振荡的暂态过程机理.
作者:熊鸿韬 林进钿 楼伯良 项俊猛 Author:XIONGHongtao LINJintian LOUBoliang XIANGJunmeng
作者单位:国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,杭州310014浙江浙能北海水力发电有限公司,杭州310020
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(4)
分类号:TM712
关键词:准同期并网 有功功率振荡 事件分析 暂态过程 试验验证
机标分类号:TM721.1TM341TP311
在线出版日期:2023年5月11日
基金项目:国网浙江省电力公司科技项目水电机组并网功率振荡分析和暂态过程验证[
期刊论文] 电力系统及其自动化学报--2023, 35(4)熊鸿韬 林进钿 楼伯良 项俊猛针对浙江省内某水电机组准同期并网后的大幅度有功功率振荡事件,进行了振荡特性的理论分析和验证.结合机组同期并网暂态过程及并网功率振荡的理论,分析了并网电压差、相角差、频差的影响,并在实际电网中进行了试验验证.试...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
水电机组并网功率振荡分析和暂态过程验证 Power Oscillation Analysis and Transient Process Verification of Hydropower Unit Paralleling