文档名:泰安抽水蓄能电站静止变频启动控制系统调试及设计优化
摘要:泰安抽水蓄能电站SFC系统自2005年投运以来,设备长时间运行,元器件老化严重,随着机组启动次数的增加,偶发性故障时有发生,需对其进行改造.通过动态模拟仿真试验平台,制定了系统的启动调试试验大纲,同时对SFC系统的控制逻辑进行了充分的验证.本文对泰安抽水蓄能电站静止变频启动控制系统改造进行了阐述,提出了单套输入、输出变压器接口下实现双SFC系统的启动控制技术,彻底解决了旁路刀闸故障引起的启机失败问题.针对现场提出了完整的启动控制调试试验方案,并创新性提出基于无旁路刀闸方式的启动技术,试验结果证明了改造后双系统运行的稳定性及可靠性,实现了双系统设备的冗余技术,为后续抽水蓄能电站国产化改造项目提供了可借鉴的经验.

作者:胡静   王小红   杨艳平   杨合民   梁绍泉 Author:HUJing   WANGXiaohong   YANGYanping   YANGHemin   LIANGShaoquan
作者单位:国网电力科学研究院,南京211106;国电南瑞科技股份有限公司,南京211106山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司,山东泰安271000
刊名:大电机技术 ISTICPKU
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2023, (4)
分类号:TM921.5
关键词:静止变频器  SFC系统  双系统控制  无旁路刀闸  调试试验  
机标分类号:TM721.1TP391.9TP273
在线出版日期:2023年5月4日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目泰安抽水蓄能电站静止变频启动控制系统调试及设计优化[
期刊论文]  大电机技术--2023, (4)胡静  王小红  杨艳平  杨合民  梁绍泉泰安抽水蓄能电站SFC系统自2005年投运以来,设备长时间运行,元器件老化严重,随着机组启动次数的增加,偶发性故障时有发生,需对其进行改造.通过动态模拟仿真试验平台,制定了系统的启动调试试验大纲,同时对SFC系统的控制逻...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        泰安抽水蓄能电站静止变频启动控制系统调试及设计优化  Commissioning and Design Optimization of Static Frequency Converter Starting Control System in Taian Pumped Storage Power Station

泰安抽水蓄能电站静止变频启动控制系统调试及设计优化.pdf
2024-12-14 02:48 上传
文件大小:
11.88 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表