返回列表 发布新帖

一种面向智能电网的交流电源失真度校准方法

26 0
admin 发表于 2024-12-14 02:44 | 查看全部 阅读模式

文档名:一种面向智能电网的交流电源失真度校准方法
摘要:智能电网面向低能耗发展要求电力系统中电源设备失真度在一定范围内.文中针对交流电源输出电流难以校准失真度的问题,结合理论推导分析失真度的影响因素,提出了一种应用分流器的交流电源校准新方法,可以显著降低校准不确定度.实验结果表明:分流器法校准交流失真度适用于更大的电流输出范围,弥补了部分功率分析仪电流量程有限的缺失,降低了失真度校准的不确定度.通过蒙特卡洛方法仿真计算分流器法由于阻值变化引起的失真度改变量,并通过不确定度理论计算,验证了分流器法在交流电源电流失真度校准方面明显的优势.不确定度从0.996%降低至0.2%,该方法可以作为面向智能电网服务的电源失真度优化校准方法,为智能电网降低噪声干扰、高效利用能源提供助力.

作者:刘春艳  张守亮  胡元元  刘天畅  蒙丹Author:LiuChunyan  ZhangShouliang  HuYuanyuan  LiuTianchang  MengDan
作者单位:中车青岛四方机车车辆股份有限公司,山东青岛266000
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(9)
分类号:TM933
关键词:交流电源  校准  分流器  失真度  
Keywords:ACpowersupply  calibration  shunt  distortiondegree  
机标分类号:TM711TP391.9TN957.54
在线出版日期:2023年9月20日
基金项目:中车青岛四方机车车辆股份有限公司科研项目一种面向智能电网的交流电源失真度校准方法[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(9)刘春艳  张守亮  胡元元  刘天畅  蒙丹智能电网面向低能耗发展要求电力系统中电源设备失真度在一定范围内.文中针对交流电源输出电流难以校准失真度的问题,结合理论推导分析失真度的影响因素,提出了一种应用分流器的交流电源校准新方法,可以显著降低校准不确...参考文献和引证文献