文档名:填料非均匀布置耦合分区配水对湿式冷却塔热力性能的影响
摘要:以某300MW火力发电机组的大型湿式冷却塔为研究对象,建立填料非均匀布置耦合分区配水的三维数值模型.填料内外区分别布置30mm和26mmS波填料,改变配水分区半径R1,重新分配配水内外区配水占比,研究不同工况下填料非均匀布置耦合分区配水对冷却塔热力性能的影响.结果表明:填料非均匀布置耦合分区配水可显著降低塔心区的高温,提高气水比.设计工况下,随着填料分区半径R2和内区配水占比P的增大,冷却数和体积传热系数均先增大后减小.当R1=15~35m时降低P,而当R1=40m时增大P,均可提高湿式冷却塔整体热力性能.此时相对最佳的耦合布置方案为R1=25m、R2=25m和P=35%,与原始塔相比,冷却数和体积传热系数分别增大0.09和17.0W/(m3·K).

作者:步兆彬   孙更生   江广旭   吕赛   杨继冲   何锁盈   高明 Author:BUZhaobin   SUNGengsheng   JIANGGuangxu   LüSai   YANGJichong   HESuoying   GAOMing
作者单位:山东华聚能源股份有限公司赵楼综合利用电厂,山东菏泽274700山东大学能源与动力工程学院,高效节能及储能技术与装备山东省工程实验室,济南250061
刊名:动力工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalOfChineseSocietyOfPowerEngineering
年,卷(期):2023, 43(11)
分类号:TK124
关键词:湿式冷却塔  填料非均匀布置  分区配水  热力性能  数值模拟  
Keywords:wetcoolingtower  non-uniformlayoutofpacking  partitionwaterdistribution  thermalper-formance  numericalsimulation  
机标分类号:
在线出版日期:2023年12月6日
基金项目:国家自然科学基金,山东省重点研发计划资助项目填料非均匀布置耦合分区配水对湿式冷却塔热力性能的影响[
期刊论文]  动力工程学报--2023, 43(11)步兆彬  孙更生  江广旭  吕赛  杨继冲  何锁盈  高明以某300MW火力发电机组的大型湿式冷却塔为研究对象,建立填料非均匀布置耦合分区配水的三维数值模型.填料内外区分别布置30mm和26mmS波填料,改变配水分区半径R1,重新分配配水内外区配水占比,研究不同工况下填料非均...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        填料非均匀布置耦合分区配水对湿式冷却塔热力性能的影响  Effect of Non-uniform Layout of Packing Coupled with Partition Water Distribution on Thermal Performance of Wet Cooling Tower

填料非均匀布置耦合分区配水对湿式冷却塔热力性能的影响.pdf
2024-12-14 02:42 上传
文件大小:
10.37 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表