文档名:同杆并架双回线小电流接地故障特征及选线适应性分析
摘要:针对为缓解供电走廊紧张与用电需求增大的矛盾,大量单回线改造成同杆并架双回线对小电流接地故障暂稳态特征和已有选线方法适应性的影响尚未明确的问题,提出一种新的相模变换方法.建立同杆并架双回线小电流接地故障等值电路,分析线间耦合对小电流接地故障暂态与稳态特征的影响,以及当前选线方法和装置的适应性.结果表明,线间耦合不影响各出线间零模电流幅值和相位(极性)关系,已有选线方法仍然适用;线间耦合会使故障暂态电流的主谐振频率和衰减因子的分布范围增大,故选线装置的采样频率和所采用暂态信号频段范围都要适当增大.通过仿真验证了上述结果的正确性.

作者:龚辉昶   薛永端   赵瑞锋   徐丙垠 Author:GONGHuichang   XUEYongduan   ZHAORuifeng   XUBingyin
作者单位:中国石油大学(华东)新能源学院,青岛266580广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广州510600山东理工大学智能电网研究院,淄博255049
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(6)
分类号:TM713
关键词:配电网  同杆并架双回线  小电流接地故障  暂稳态特征  暂稳态选线  
机标分类号:TM711TH133.33TM303.1
在线出版日期:2023年7月6日
基金项目:国家自然科学基金,南方电网公司科技项目,南方电网公司科技项目同杆并架双回线小电流接地故障特征及选线适应性分析[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(6)龚辉昶  薛永端  赵瑞锋  徐丙垠针对为缓解供电走廊紧张与用电需求增大的矛盾,大量单回线改造成同杆并架双回线对小电流接地故障暂稳态特征和已有选线方法适应性的影响尚未明确的问题,提出一种新的相模变换方法.建立同杆并架双回线小电流接地故障等值...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过