文档名:铜覆钢铜层失效的快速检测方法及其应用
摘要:由于铜覆钢接地材料兼具铜和钢的优点,在变电站接地工程中的应用逐渐增多.表面铜层的完整性是决定其寿命的关键指标,一旦铜层被破坏,反而会加速内部钢的腐蚀,缩短其使用寿命.本文基于铁的化学显色检测原理,优选了一种由醋酸水溶液、脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)和邻菲啰啉组成的用于现场快速检测铜覆钢覆铜层失效与否的指示剂.该指示剂灵敏度高,显色效果好,对各种类型的缺陷都具有良好的响应,通过目视就能快速判断铜层是否失效,还具有较高的环境效益.
作者:裴锋 田旭 刘欣 贾蕗路Author:PEIFeng TIANXu LIUXin JIALulu
作者单位:国网江西省电力有限公司电力科学研究院,江西南昌330096
刊名:电镀与涂饰 ISTICPKU
Journal:Electroplating&Finishing
年,卷(期):2023, 42(24)
分类号:TM86O647
关键词:铜覆钢 表面缺陷 快速检测 邻菲啰啉
Keywords:copper-cladsteel surfacedefect rapiddetection o-phenanthroline
机标分类号:TS207.53O657.63S852.65
在线出版日期:2024年1月24日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目铜覆钢铜层失效的快速检测方法及其应用[
期刊论文] 电镀与涂饰--2023, 42(24)裴锋 田旭 刘欣 贾蕗路由于铜覆钢接地材料兼具铜和钢的优点,在变电站接地工程中的应用逐渐增多.表面铜层的完整性是决定其寿命的关键指标,一旦铜层被破坏,反而会加速内部钢的腐蚀,缩短其使用寿命.本文基于铁的化学显色检测原理,优选了一种由...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
铜覆钢铜层失效的快速检测方法及其应用 A method for rapid detection of copper coating failure in copper-clad steel and its application
铜覆钢铜层失效的快速检测方法及其应用.pdf
- 文件大小:
- 4.64 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|