文档名:投运多台换流变压器时和应涌流波形特点
摘要:空投变压器会导致附近正在运行的变压器出现和应涌流,而和应涌流会导致出现误动作和相应的过电压、过电流现象.以单台换流变压器和应涌流原理为基础,进一步针对多台换流变压器同时投运进行研究.在研究投运换流变压器数量的基础上,分析换流变压器容量、投运时间以及线路阻抗的不同对和应涌流产生的影响,并通过改变合闸相角以及并联电阻等方式降低和应涌流.最后结合国内某实例工程,证明所提方案的切实有效性.
作者:房雨浓Author:FANGYunong
作者单位:东北电力大学,吉林吉林132011
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(11)
分类号:
关键词:换流变压器 和应涌流 多台并联 系统阻抗 合闸角度
Keywords:convertertransformer sympatheticinrush multipleparallelconnections systemimpedance closingangle
机标分类号:TM464TM774R748
在线出版日期:2023年12月22日
基金项目:投运多台换流变压器时和应涌流波形特点[
期刊论文] 电气应用--2023, 42(11)房雨浓空投变压器会导致附近正在运行的变压器出现和应涌流,而和应涌流会导致出现误动作和相应的过电压、过电流现象.以单台换流变压器和应涌流原理为基础,进一步针对多台换流变压器同时投运进行研究.在研究投运换流变压器数量...参考文献和引证文献