摘要:高压直流输电系统在常规低压限流控制下,故障恢复期间直流电流和换相电压的恢复速度不匹配导致连续换相失败.为了减小连续换相失败的概率,本文首先引入直流电流变化率补偿低压限流控制器输出的电流指令值.然后,引入换流母线交流电压变化率对补偿后的指令值进行二次补偿,通过整定控制参数,提出二阶直流电流指令值动态补偿策略.最后,在PSCAD中搭建基于国际大电网会议的标准模型对策略进行测试,结果表明,在发生接地故障时本文策略能够协调直流电流和换相电压的恢复速度,抑制直流系统发生连续换相失败.
作者:陈铁 严文伟 李咸善 万文浩 秦华苑Author:CHENTie YANWenwei LIXianshan WANWenhao QINHuayuan
作者单位:三峡大学电气与新能源学院,宜昌443002;三峡大学梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室,宜昌443002
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(10)
分类号:TM81
关键词:低压限流控制器 连续换相失败 电流一阶微分 交流电压变化率 直流电流指令值
Keywords:voltagedependentcurrentorderlimiter(VDCOL) continuouscommutationfailure currentfirst-orderdif-ferential rateofchangeofACvoltage DCcurrentinstructionvalue
机标分类号:TM721.1TM46TM862
在线出版日期:2023年11月13日
基金项目:国家自然科学基金抑制连续换相失败的电流指令值补偿策略[
期刊论文] 电力系统及其自动化学报--2023, 35(10)陈铁 严文伟 李咸善 万文浩 秦华苑高压直流输电系统在常规低压限流控制下,故障恢复期间直流电流和换相电压的恢复速度不匹配导致连续换相失败.为了减小连续换相失败的概率,本文首先引入直流电流变化率补偿低压限流控制器输出的电流指令值.然后,引入换流...参考文献和引证文献