文档名:影响单相接地故障选线准确性的主要因素研究
摘要:随着中国配电网的发展,配电网系统容量的增长越来越受到消弧线圈容量的限制,但与此同时选线装置准确率的不够,使得配电网又无法摆脱消弧线圈容量的束缚.因而为提升选线装置的准确率,利用了Matlab/Simulink软件,对中性点不接地和经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时的主要稳态特征在工频条件下进行了仿真分析,进而探究了系统不接地和经消弧线圈以及中性点并联选线中电阻对稳态幅值法单相接地故障选线的影响.基于仿真结果表明,在故障过渡电阻阻值位于约1000Ω以下的情况下,在中性点不接地系统中该方法的选线效果最好,但在经消弧线圈接地系统中中性点并联选线中电阻也可以对该方法在经消弧线圈接地系统中的选线效果有较大提升;而在故障过渡电阻阻值位于约1000Ω以上的情况下,不论系统是否经消弧线圈接地和投入中性点选线中值电阻该方法均缺乏良好效果,需要应用其它新方法.
作者:牛成林 李洋 王亮 薛倩楠 李瑞祥 辛小娟 周立华 Author:NIUChenglin LIYang WANGLiang XUEQiannan LIRuixiang XINXiaojuan ZHOULihua
作者单位:国网铜川供电公司,陕西铜川727031国网西安供电公司,西安710000西安交通大学电气工程学院,西安710049
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(4)
分类号:
关键词:消弧线圈 中性点中值电阻 单相接地故障
Keywords:arcsuppressioncoil neutralgroundingresistors singleline-to-groundfault
机标分类号:
在线出版日期:2023年9月5日
基金项目:国网陕西省电力公司本部管理研究开发项目影响单相接地故障选线准确性的主要因素研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(4)牛成林 李洋 王亮 薛倩楠 李瑞祥 辛小娟 周立华随着中国配电网的发展,配电网系统容量的增长越来越受到消弧线圈容量的限制,但与此同时选线装置准确率的不够,使得配电网又无法摆脱消弧线圈容量的束缚.因而为提升选线装置的准确率,利用了Matlab/Simulink软件,对中性点...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
影响单相接地故障选线准确性的主要因素研究 Research on Main Influencing Factors of Accuracy of Single Line-to-ground Fault Line Selection
影响单相接地故障选线准确性的主要因素研究.pdf
- 文件大小:
- 1.24 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|