文档名:在线监测系统ITIC曲线暂降严重程度评估方法
摘要:现行ITIC曲线标准中通过统计低压敏感设备受电侧电压暂降特征分布来评估电压暂降造成的影响,但直接使用电能质量在线监测的中高压暂降数据可能造成较大的评估误差.针对上述问题文章提出了一种在线监测系统ITIC曲线暂降严重程度评估方法,用以在缺乏低压侧电压数据情况下提高电压暂降严重程度评估的准确性.首先根据变压器的序分量传递特性对电网侧与设备侧之间的暂降传递进行分析,其次结合DFT运算对录波数据进行处理求取设备侧的暂降数据,然后以ITIC曲线对低压设备进行暂降严重程度及设备暂降后状态评估,最后通过案例分析进一步验证了评估方法的有效性.
作者:徐斌 朱明星 卢轩 王刘芳 甄超 Author:XUBin ZHUMingxing LUXuan WANGLiufang ZHENChao
作者单位:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,合肥230601安徽大学电气工程与自动化学院,合肥230601
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(4)
分类号:
关键词:在线监测 暂降传递 ITIC曲线 严重程度 评估
Keywords:onlinemonitoring transientsagtransmission ITICcurve severity assessment
机标分类号:
在线出版日期:2023年9月5日
基金项目:国网安徽省电力有限公司科技项目在线监测系统ITIC曲线暂降严重程度评估方法[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(4)徐斌 朱明星 卢轩 王刘芳 甄超现行ITIC曲线标准中通过统计低压敏感设备受电侧电压暂降特征分布来评估电压暂降造成的影响,但直接使用电能质量在线监测的中高压暂降数据可能造成较大的评估误差.针对上述问题文章提出了一种在线监测系统ITIC曲线暂降严...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文