文档名:战略备用煤电机组的成本效益分析
摘要:气候变化导致极端天气频次升高,电力系统的安全稳定受到挑战.现有对战略备用机组的研究多为政策分析或者从机组成本和售电收入等角度进行建模仿真,无法全面反映其带来的经济社会影响.为综合分析战略备用机组的经济性,建立了考虑保障经济生产、居民健康效益和劳动力水平等方面收益以及电厂投资运维成本的成本效益分析模型,并以四川省限电事件为案例进行分析.结果表明:四川省限电事件中,战略备用机组可带来的度电效益为4.77元/(kW·h),战略备用机组所带来的度电成本约为1.91元/(kW·h),而使用已完成折旧的机组作为战略备用机组所带来的度电成本约为0.47元/(kW·h),所以从全社会角度分析,建设运营战略备用机组是经济可行的;机组运行时长是影响战略备用机组度电成本的最关键因素,一年内低于89h的运行时长会使得机组度电成本高于其社会效益.
Abstract:Extremeweathereventsbecomemorefrequentbecauseofclimatechange,posingathreattothesecurityandstabilityoftheelectricitysystem.Currentresearchesaboutstrategicreservegenerationunitsmainlyfocusonpolicyevaluationsormodellingsimulationsfromtheperspectiveofunitcostsandpowersaleincome,whichdonotadequatelyaccountfortheeconomicandsocialeffectstheycanbring.Inordertocomprehensivelyanalyzetheeconomicsofstrategicreservegenerationunits,acost-benefitanalysismod-elwasestablishedfromtheperspectiveofthewholesociety,consideringthebenefitsincludingtheguaran-teesfortheeconomicproduction,healthbenefitsforresidentsandlaborforcelevel,andthecostsofstra-tegicreservegenerationunitinvestmentandoperation,andSichuanpowerrestrictioneventwastakenasacasestudyforanalysis.Resultsshowthatthebenefitfor1kW·helectricitythatcanbebroughtbythestrategicreservegenerationunitsis4.77yuan/(kW·h)andtherequiredcostsfor1kW·helectricitygeneratedbybuildingnewstrategicbackupunitsandusingunitsthatareclosetoretirementwereabout1.91yuan/(kW·h)and0.47yuan/(kW·h),respectively.Thusitiseconomicallyfeasibletobuildandoperatethestrategicreservegenerationunitsfromthewholesocietyperspective.Atthesametime,theoperatinghoursarethemostcriticalfactoraffectingthecostofstrategicreservegenerationunits,andiftheoperatinghoursarelessthan89hoursinayear,theunit'scostofelectricitywillbehigherthanitsso-cialbenefits.
作者:李政 杜秉霖 张瑞瑜 李晨鹏 刘培 刘建民 解育才 Author:LIZheng DUBinglin ZHANGRuiyu LIChenpeng LIUPei LIUJianmin XIEYucai
作者单位:清华大学能源与动力工程系,北京100084;清华大学电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室,北京100084清华大学能源与动力工程系,北京100084华能北京热电有限责任公司,北京100020
刊名:动力工程学报
Journal:JournalOfChineseSocietyOfPowerEngineering
年,卷(期):2024, 44(4)
分类号:TK01+1
关键词:战略备用煤电机组 效益分析 成本分析 案例分析
Keywords:strategicreservegenerationunit benefitanalysis costanalysis caseanalysis
机标分类号:TM311TM621.3X513
在线出版日期:2024年5月13日
基金项目:国家科技重大专项,国家自然科学基金战略备用煤电机组的成本效益分析[
期刊论文] 动力工程学报--2024, 44(4)李政 杜秉霖 张瑞瑜 李晨鹏 刘培 刘建民 解育才气候变化导致极端天气频次升高,电力系统的安全稳定受到挑战.现有对战略备用机组的研究多为政策分析或者从机组成本和售电收入等角度进行建模仿真,无法全面反映其带来的经济社会影响.为综合分析战略备用机组的经济性,建...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
战略备用煤电机组的成本效益分析 Cost Benefit Analysis for Strategic Reserve Generation Units
战略备用煤电机组的成本效益分析.pdf
- 文件大小:
- 5.48 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|