文档名:新疆一次工业污水排气筒雷击起火事故的分析及对策
摘要:为分析2017年9月8日克拉玛依市新疆油田某天然气处理站工业污水排气筒雷击起火事故原因,通过雷灾事故现场情况调查,结合气象数据资料,确定此次事件是由一次负极性地闪的首次回击导致,闪电发生时间是2017年9月8日07时55分41.48817秒,电流强度-37.3kA,电流陡度-8.8kA/μs.闪电击中排气筒旁边的树,因排气筒和金属围栏都未接地,由静电感应和电磁感应导致排气筒和金属围栏出现火花放电,引燃了排气筒排出的可燃性气体.针对存在的问题,提出了相应的防范措施.构建简化的仿真模型,评估了雷击瞬间人接触金属围栏门时,通过人体的瞬态电流及其可能产生的危害影响.
作者:钱勇 张华明 张淑霞 Author:QIANYong ZHANGHuaming ZHANGShuxia
作者单位:中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆乌鲁木齐830002山西省气象灾害防御技术中心,山西太原030002贵州省气象灾害防御技术中心,贵州贵阳550000
刊名:成都信息工程大学学报 ISTIC
Journal:JournalofChengduUniversityOfInformationTechnology
年,卷(期):2023, 38(1)
分类号:P429
关键词:气象灾害 雷电防护 静电感应 电磁感应 仿真模型 瞬态电流
机标分类号:R473.72R1TK267
在线出版日期:2023年3月14日
基金项目:中国沙漠气象科学研究基金资助项目,山西省气象局科研资助项目,山西省气象局科研资助项目新疆一次工业污水排气筒雷击起火事故的分析及对策[
期刊论文] 成都信息工程大学学报--2023, 38(1)钱勇 张华明 张淑霞为分析2017年9月8日克拉玛依市新疆油田某天然气处理站工业污水排气筒雷击起火事故原因,通过雷灾事故现场情况调查,结合气象数据资料,确定此次事件是由一次负极性地闪的首次回击导致,闪电发生时间是2017年9月8日07时55分...参考文献和引证文献