文档名:最先起火区域有两一次性短路点的火灾调查认定过程
电动车配件仓库内起火,在确定起火部位、起火点的基础上,在起火点内寻找电气线路故障点送检,结果是不同点位出现两个一次短路熔痕;调查人员结合现场痕迹、现场电线敷设情况、故障点所处环境的影响,合理分析出最先发生并致灾的故障点,最终认定了火灾原因.
作者:黄龙仁
作者单位:江苏省无锡市公安消防支队,江苏无锡214000
母体文献:2017年电气防火专业委员会会议论文集
会议名称:2017年电气防火专业委员会会议
会议时间:2017年11月1日
会议地点:成都
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TN3TU9
关键词:火灾调查 事故原因 起火点 短路故障