文档名:注浆加固预应力混凝土空心板梁抗剪性能试验研究
为了对预应力空心板梁端部剪跨区内出现的腹剪斜裂缝进行加固,提出了对空心板梁端部注浆加固的措施,以达到增加空心板受剪截面积的目的.为了验证加固后空心板梁的受力性能及加固效果,进行了3片足尺20m先张法预应力钢筋混凝土空心板梁注浆加固后抗剪性能试验,三片梁端部注浆长度为1.5m、2m、2.5m,分析了不同注浆长度下试验梁的应变、挠度、裂缝分布、刚度、承载力变化规律,通过与未加固前梁体试验结果对比,分析端部注浆加固措施对梁体抗剪承载能力的改善程度.试验表明,采取端部注浆加固措施后,梁体整体刚度变化较小,梁体在正常使用荷载作用下,端部剪跨区内没有出现腹剪斜裂缝,梁体的抗剪能力有较大提高,加固后梁体的破坏模式为加固段与未加固段端点处发生的弯曲破坏.
作者:张劲泉 李鹏飞 韦韩 王仙
作者单位:交通运输部公路科学研究院,北京,100088桥梁与隧道工程检测安徽省重点实验室,合肥,230051
母体文献:第28全国结构工程学术会议论文集
会议名称:第28全国结构工程学术会议
会议时间:2019年9月1日
会议地点:南昌
主办单位:中国力学学会
语种:chi
分类号:
关键词:预应力混凝土空心板桥梁 注浆加固 抗剪性能 破坏模式