文档名:主泵配电间空调系统设计及数值模拟
为了保证配电间变频器柜的正常工作,需要对其进行有效的冷却和空气调节.对某主泵配电间大功率高压变频器柜空调系统应用数值模拟软件Airpak进行了模拟研究.温度场和速度场模拟结果表明,配电间内温度能维持在正常水平,确保电气设备的正常运行.根据模拟分析结果,提出了改进方案.
作者:刘婧温华陆松
作者单位:中国核电工程有限公司
母体文献:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛论文集
会议名称:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛  
会议时间:2018年11月23日
会议地点:杭州
主办单位:中国建设科技集团有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU2
关键词:核电站  配电间  变频器柜  空调系统  数值模拟