中性点不接地系统电压互感器烧毁故障分析

9 0
admin 发表于 2024-12-11 23:42 | 查看全部 阅读模式

文档名:中性点不接地系统电压互感器烧毁故障分析
针对GQH水电站外来电源回路电压互感器在电站施工期烧毁的故障,根据故障发生前系统运行情况、设备安装调试情况,故障发生时装置监控信息,故障发生后的调查以及设备参数及性能等各方面对故障进行了详细的分析研究,最终得出了本次故障是由于架空线路发生单相接地,进而引起电压互感器铁磁谐振造成的.基于此,提出了合理可行的解决方案,并已在工程中实际应用,截至目前,所有电压互感器运行良好.
作者:王建明雷娟王坤鲍鹏恺
作者单位:中国电建集团北京勘测设计研究院,100024
母体文献:中国水力发电工程学会电气专业委员会2015年电气学术交流会议论文集
会议名称:中国水力发电工程学会电气专业委员会2015年电气学术交流会议  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会电气专业委员会
语种:chi
分类号:TM6TP2
关键词:电压互感器  烧毁故障  单相接地  铁磁谐振