实验对象建筑包含直接受益窗、集热蓄热墙式和附加阳光间式三种典型被动太阳能利用形式,其与对比房间仅在南向围护结构存在差异,其余基本相同.通过在冬季典型气象条件下的连续测试研究,得到三种太阳能房室内温度波动特性等热环境调节效果.综合中小学各功能建筑冬季作息模式及室温特性分析,获得了三种太阳房与各功能建筑需求间的最佳匹配关系,结果表明集热蓄热墙式适宜用于学生及教师宿舍,而教室则仍宜采用大面开窗的直接受益窗式.
作者:李涛王登甲刘艳峰蒋婧刘加平
作者单位:西安建筑科技大学陕西西安710055
母体文献:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会论文集
会议名称:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会  
会议时间:2016年12月8日
会议地点:济南
主办单位:中国被动式超低能耗绿色建筑联盟
语种:chi
分类号:TK5V27
关键词:中小学教室  围护结构  被动太阳能利用  适宜性
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: