文档名:折点氯化法处理火电厂氨氮废水 
氨氮作为水污染控制约束性指标已成为火电厂外排废水必检项目,通过分析火电厂生产过程发现如果工业废水不进行针对性的处埋极易导致氨氮超标.由于火电厂工业废水一般有机物含量低,含盐量较高难以采用生化处理,使得较低浓度的氨氮无法有效去除.实验室和实际操作验证了在合适的条件下,采用折点氯化法可使火电厂工业废水氨氮去除率大于90%,确保废水达标排放. 
作者:诸剑锋 
作者单位:浙江浙能嘉华发电有限公司浙江省平湖市314201 
母体文献:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会论文集 
会议名称:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会   
会议时间:2018年10月18日 
会议地点:南京 
主办单位:中国电机工程学会 
语种:chi 
分类号:TP2X52 
关键词:火电厂  氨氮废水  折点氯化法  排放标准 
在线出版日期:2021年9月26日 
基金项目: 