文档名:遮帘式板桩结构板桩墙土压力现场试验研究
基于遮帘式板桩结构的特点,进行了现场土压力试验,提出了界面式土压力传感器埋设的新方法,开发了板桩墙土压力现场测试技术.试验结果表明,板桩墙静止土压力系数服从于Jack公式,板桩墙泥面以上部分陆侧土压力值有一定减小,码头泥面以下部分陆侧土压力明显增大;陆侧有效土压力呈R形分布,码头泥面区域土压力减幅最大,有效土压力接近零,桩底土压力增幅最大;遮帘桩的设置明显改变土压力的分布,遮帘桩后侧板桩墙土压力较遮帘桩空隙大幅减小,两者相差约50%,现场首次证实了遮帘桩的遮帘效应.
作者:焦志斌蔡正银李景林
作者单位:南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210029
母体文献:第27届全国土工测试学术研讨会论文集
会议名称:第27届全国土工测试学术研讨会
会议时间:2016年10月28日
会议地点:南京
主办单位:中国土木工程学会,中国水利学会
语种:chi
分类号:U65TU4
关键词:土压力 现场试验 遮帘式板桩结构板 板桩墙