文档名:长输供热管网的供热调节
本文结合郑州市热力总公司外围热源长输管网的实际供热调配经验,对长输供热管网的调节进行简要论述,文章指出采用增加管网循环流量的调节模式,减小了温升对管网的危害,同时避免了由电厂至隔压站热量输送的时差,电厂调节流量同时,隔压站瞬时供热量同时变化,大大改善了过去长输管网调节时效性差的缺点。这种调节方式在外围电厂热源出现故障、长输管网故障停运检修时显得尤为有效,可以迅速将热量送至主城区周边的隔压站,将故障的影响降至最低。当长输热源通过隔压站向市区供热时,可在气温较稳定时采用较低的管网循环流量,当气温急剧下降再提升流量,降低长输管网年平均运行流量,可一定程度上降低循环泵的能耗。
作者:张赟纲
作者单位:郑州市热力总公司
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:X78X52
关键词:供热管网 流量调节 参数优化 能耗控制
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 585.05 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|