返回列表 发布新帖

长沙黄花国际机场三联供能源站工程简介

17 0
admin 发表于 2024-12-11 23:12 | 查看全部 阅读模式

文档名:长沙黄花国际机场三联供能源站工程简介
本文首先对长沙黄花国际机场三联供能源站工程进行了简单介绍,其次进行负荷分析与设备选型介绍了,然后介绍了本项目所采用烟气、热水及补燃型模式的工艺流程,该分布式能源站以系统能效技术为核心、建立面向服务架构的智能应用平台,实现能耗的动态监控、系统能效评估及优化,可视化、简便操作、及时准确的信息采集、深入的数据挖掘分析、提高整体能源使用效率。使用清洁、环保的天然气,实现天然气的梯级利用、多品类能源产出、零污染物排放、削峰填谷,采用“燃气内燃机+烟气热水型余热直燃机”组合,并结合其它冷水机组及锅炉调峰,提供冷冻水、采暖热水、部分电力,采用三套能源供应保证系统(发电机组余热供冷供热系统,燃气直燃机供冷供热系统,电制冷机组供冷系统),充分保障机场能源供应安全可靠、连续稳定、低廉高效;采用二种动力能源(天然气、电力)实现制冷制热,远大烟气热水直燃机装机容量占6090、电制冷机装机容量占4090,安全性更高且更加经济、灵活,确保运营成本的最低,实现最大经济效益;完善的能源计量系统,能逐时分析每台关键的主机设备的能耗及运营情况,便于数据的采集及数据库的建立,具有明显的经济效益,能源站所发全部的电力直接接入机场电网,由机场方按商业用电的价格全部收购,卖电收入约987.71万元/年(发电机组1160kW×2台×18小时/天×365天/年×系数0.9×0.72元/kWh=987.71万元)。发电越多,收益越高,而空调则属于完全免费使用,采用分布式能源系统具有明显的节能、减排优势,本项目采用燃气冷热电三联供的供应方式,与常规市电+直燃机空调方案相比,全系统节能率37%左右,每年可以减少一次能源消耗折标煤约1700吨,减少CO2排放约4400吨。
作者:赵兴元杨光耀
作者单位:远大空调有限公司
母体文献:2015年第八届中国热电行业发展论坛论文集
会议名称:2015年第八届中国热电行业发展论坛  
会议时间:2015年5月1日
会议地点:济南
主办单位:中国节能协会热电产业联盟,山东节能协会
语种:chi
分类号:TQ5TU9
关键词:分布式能源站  内燃发电  能效控制  工艺流程  节能减排
在线出版日期:2016年8月25日