文档名:张掖地区热泵系统性能地源井间距的影响
为地下水源热泵系统西北地区的应用提供方法借鉴、张掖地区的实施提供理论依据,本文以张掖地区某地下水源热泵系统为例,借助FLUENT软件对其地源井的设置间距进行了数值计算分析,结果表明:井间距越大,'热贯通'现象产生的时间越长,程度越轻微;目标地下水源热泵系统项目及相似水文地质条件和工程规模项目的地源抽灌井距50m较为合理.
作者:周海丽周文和武剑云
作者单位:兰州交通大学环境学院
母体文献:2018年西北五省(区)暖通空调热能动力学术年会论文集
会议名称:2018年西北五省(区)暖通空调热能动力学术年会  
会议时间:2018年7月26日
会议地点:西宁
主办单位:西北五省(区)暖通空调热能动力学术委员会,中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)
语种:chi
分类号:TU8TK5
关键词:地下水源热泵  异井回灌  地源井间距  热贯通现象