文档名:粘滞性阻尼器在500kV变电站构架中的应用研究
通过有限元结构分析软件对500kV超长变电构架的温度应力分析,得到不同类型超长构架的最大应力分布规律,确定了500kV变电构架在温度作用下的合理设计长度,有限元分析结果表明:温度变化使结构或构件产生伸缩,当伸缩受到限制时,结构或构件内部便产生温度应力;随着连接构件的数量增加,温度应力的影响会不断累积,将会在某一特定位置处达到峰值,必将对结构会产生很大的影响;建议500kV变电构架6跨(长度156m)以上考虑温度作用;针对500kV铰接方案的超长构架提出了应用粘滞性阻尼器的技术方案,供工程设计应用参考.
作者:王旭明 吴静 邢海军 张伟钊 冯舜凯 王飞
作者单位:中国电力科学研究院,北京100055河北省电力勘测设计研究院,石家庄050031
母体文献:
会议名称:第二届全国智慧结构学术会议  
会议时间:2016年9月23日
会议地点:四川绵阳
主办单位:中国城市科学研究会
语种:chi
分类号:TU3TP3
关键词:钢结构  温度变化  应力分布  粘滞性阻尼器