本文设计了雾化节流装置来实现对传统节流及分液机构的替换并对结构进行了优化,并采用CFD方法分析了蒸发、冷凝温度、过冷度对其冷媒分液和分气特性的影响.结果表明,优化之前两相分配特性随工况变化发生较大波动,最大流量偏差波动范围分别达到:0.01~0.24、0.08~0.27,在冷媒分配方面具有较大的潜力但缺乏稳定.优化后,该机构体积缩小74.5%,同时两相分配特性与其各工况下的稳定性均获得提升,最大流量偏差波动范围分别缩减至0.07~0.15、0.04~0.16.
作者:陈杰余延顺
作者单位:南京理工大学能源与动力工程学院,江苏南京210094
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TB6U46
关键词:空调热泵  制冷剂  雾化节流装置  分液特性  分气特性