文档名:圆管环焊缝超声波检测缺陷和伪缺陷判定
焊制圆管在工程中应用的越来越广泛,尤其在超高层建筑中,但焊接过程中很难保证所有焊缝与母材圆滑过度,若在焊趾处有隆起,用超声波检测时常发现熔合线附近,离焊缝表面2~5mm深度范围内有不同长度的连续超标反射波显示,有时焊缝全长范围内均有,很容易判定为焊缝未熔合或母材缺陷.若误判,将造成大量返修.在珠海十字门中央商务区标志性塔楼这个项目中,通过多项实验,表明该反射波是由于下扩散声束在焊缝表面所形成的变角回波,变角回波波幅的高低主要取决于反射面的大小、方向、形状和粗糙度等.
作者:李唐代凯
作者单位:上海宝冶工程技术有限公司,上海200941
母体文献:第七届全国钢结构工程技术交流会论文集
会议名称:第七届全国钢结构工程技术交流会
会议时间:2018年8月23日
会议地点:杭州
主办单位:清华大学,东南大学,中国建设科技集团股份有限公司,施工技术杂志社
语种:chi
分类号:
关键词:超高层建筑 圆管环焊缝 超声波检测 缺陷判定 扩散声束 变角回波
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: