文档名:蒸发冷却式空气源热泵机组的优化研究
本文主要通过对传统的蒸发冷却式空气源热泵机组的冷凝器进行结构优化,解决冬季运行时,换热面积不足,制热效果差,在夏季运行时冷凝压力过高导致的系统不稳定,水雾排放问题.经实验测试,优化后的机组在制冷工况下,环境温度40℃时,cop为4.1,制热工况下,环境温度-16℃时,cop为2.74.
作者:王珂王强
作者单位:山东建筑大学热能工程学院
母体文献:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会论文集
会议名称:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会
会议时间:2018年6月29日
会议地点:青岛
主办单位:山东制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:空调系统 空气源热泵机组 结构优化 节能减排
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: