文档名:雨淋系统流量设计探讨
雨淋系统是自动喷水灭火系统的一种,启动后立即大面积喷水,扑救燃烧猛烈、蔓延速度快、危险等级高、空间高大等场所的大面积火灾效果更好,随着目前大型公共建筑的不断涌现得以越来越多的应用,但因没有专门的雨淋系统设计规范,《自动喷水灭火系统设计规范》中对影响系统用水量设计的重要参数规定的比较笼统,给具体工程设计带来一定难度.文中分析了影响雨淋系统流量设计的各个因素——火灾蔓延速度、响应时间等,进行了防护区布局及系统设计流量的计算探讨.
作者:崔琳
作者单位:青岛市公安消防支队,山东青岛
母体文献:2015消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2015消防科技与工程学术会议
会议时间:2015年9月1日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:雨淋系统 设计流量 火灾蔓延速度 响应时间 防护区划分
在线出版日期:2018年8月29日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 181.78 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|