文档名:渝鄂柔性直流工程接入对500kV交流线路差动保护影响分析
渝鄂背靠背柔性直流工程投运后可提高相邻区域电网的稳定性,但引入的电力电子设备也将改变系统的故障特征,因此有必要对原有交流保护进行重新校验.在不同的直流输送容量、功率传输方向以及STATCOM无功支撑等运行方式下,分析了柔性直流侧注入交流短路点的故障电气量特性:正负序故障电流幅值受直流控制策略影响较大,正序故障电流幅值随电压跌落程度的加深而降低、负序故障电流被完全抑制,但零序故障电流未受影响.分析发现,交流故障穿越期间的有功电流限幅环节是影响柔性直流侧故障电流幅值大小的主要原因.随后,针对该故障特性可能会影响交流线路差动保护启动判据、降低保护动作速度甚至造成保护拒动的缺陷,提出了交流强故障侧指挥柔性直流弱故障侧并辅以电压减量判据的启动元件优化策略.最后,基于实际柔性直流工程的控制策略及参数,利用PASCAD/EMTDC软件搭建仿真模型验证了所提优化策略的有效性.
作者:李勇 时伯年 谢俊 孙刚 王英英 金明亮
作者单位:国家电网公司华中分部,湖北武汉430008北京四方继保自动化股份有限公司,北京100085
母体文献:第十届中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:第十届中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2019年4月19日
会议地点:河南许昌
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:柔性直流输电系统  并网接入  交流线路  差动保护  启动元件