文档名:乙醇柴油二元混合液体闪点变化规律实验研究
本文采用DS-ⅡSBD型自动低温闭口闪点测定仪,对乙醇/柴油二元混合液体闪点变化规律进行了实验研究,在实验数据的基础上运用Taylor公式推导出乙醇/柴油混合液体闪点的经验公式,再将公式计算出的闪点值与实验值进行对比,结果表明,乙醇/柴油二元混合液体闪点变化规律不符合Taylor公式,而是随组分的变化呈现出渐进性变化规律,在实际应用中,将乙醇体积含量控制在10%左右较为适合.研究结果可以为乙醇柴油的研究提供一定的参考.
作者:郑诗雨
作者单位:四川省成都市消防支队温江区消防大队,四川成都
母体文献:2017消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2017消防科技与工程学术会议
会议时间:2017年9月1日
会议地点:河北廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TE6U47
关键词:乙醇柴油 二元混合液体 闪点值 变化规律
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: