现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。阐述了分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。论述了压力控制仪表、流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤。
作者:李欢欢
作者单位:河南中美铝业有限公司
母体文献:
会议名称:2016河南省有色金属学术年会  
会议时间:2016年8月10日
会议地点:郑州
主办单位:河南省有色金属学会
语种:chi
分类号:V23TN9
关键词:热工仪表  参数测量  运行维护  故障分析