在低压配电系统中,存在严重的三相负荷不平衡现象,包括三相无功功率不平衡和有功功率不平衡,也包括零序性质不平衡和负序性质不平衡.本文采用一种可完全补偿三相负荷功率不平衡又可补偿负荷无功的新型有源补偿装置,进行综合治理.在传统控制方法的基础上加入对称分量法,更为精确地得到补偿指令电流,有效地实现了负荷功率平衡.
作者:李在强王甲伟刘普
作者单位:西安理工大学自动化与信息工程学院,西安710048
母体文献:陕西省电网节能与电能质量技术学会2018年学术交流会论文集
会议名称:陕西省电网节能与电能质量技术学会2018年学术交流会  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西安
主办单位:陕西省电网节能与电能质量技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:低压配电网  三相负荷不平衡  有源补偿装置  对称分量法