文档名:一种适用于光伏场站送出线的自适应距离保护改进方案
由于光伏场站的弱馈性,当送出线路发生经过渡电阻短路时,传统距离保护可能无法正确动作.而自适应距离保护方案在一定程度上解决了区内故障保护拒动的问题,但存在区外故障误动的可能.首先分析了区外故障时自适应距离保护误动的原因,进而提出了一种自适应距离保护的改进方案.在现有自适应距离保护的动作特性基础上,引入线路的短路阻抗,根据区内、外故障下线路短路阻抗的大小差异,构成保护的辅助判据,以甄别可能引起现有自适应距离保护误判的区外故障.该方法仅依靠光伏侧电气量近似求取线路短路阻抗值,与现有自适应距离保护相互配合实现区内、外故障正确判别.最后通过PSCAD仿真验证了改进方案的有效性.
作者:王峰渊 方愉冬 赵萍 郑远德 周再兵 郑涛 王铭灏 黄予园
作者单位:国网浙江省电力有限公司,浙江杭州310007国网浙江省电力有限公司台州供电公司,浙江台州318000新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学),北京102206
母体文献:第十届中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:第十届中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2019年4月19日
会议地点:河南许昌
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7U69
关键词:光伏场站  送出线路  自适应距离保护  短路阻抗
在线出版日期:2020年8月24日
基金项目:
相似文献