文档名:一种简便的TA二次回路开路检测方法的实际应用分析
TA二次回路开路不仅会保护、控制、测量回路造成重大影响,还会在二次回路中产生高电压,轻则烧毁二次端子,重则导致TA铁芯饱和过热损坏一次设备.二次回路开路的原因主要有长期运行后二次回路端子松动;检修试验时拆除二次回路接线后回装错误等.由于二次回路没有实时监测,传统的通流法、万用表电阻法开展全面普查又有专业性太强、专业人员投入太大且存在解开回路的风险.如何及时发现TA二次回路开路,尤其在检修期间通过简化技术措施,一般人员经过简单培训就能开展TA二次回路开路检查确认,及时发现问题,避免事故的发生,本文介绍一种适用的、验证成功的技术措施.
作者:汪卫平 王鹏宇 郑树青
作者单位:华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司,安徽省滁州市239000国网新源控股有限公司浙江衢江抽水蓄能分公司,浙江省衢州市324000
母体文献:2017年抽水蓄能学术交流会论文集
会议名称:2017年抽水蓄能学术交流会
会议时间:2017年9月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TV7TP3
关键词:抽水蓄能电站 TA二次回路 开路检测 稳定运行
在线出版日期:2020年8月24日