文档名:一种基于柔性光互感器的混合线路故障测距新方案
本文提出一种综合电流差动保护结合柔性光互感器识别混合线路故障区域及故障位置的方法.首先在混合线路接头处安装柔性光互感器,通过光缆将电流信息传递给安装在变电站内的保护装置,保护装置将接收到的各测点的电流信息进行同步,然后综合电流差动保护元件完成故障区域识别;识别出故障区域后,再根据各段电缆或架空线各自线路参数及测量到的电压及电流信息,设置合适的故障测距时间,完成故障位置的精确计算.本文基于不同电压等级的系统进行了RTDS仿真,模拟了各种不同故障位置及故障阻抗的情况,测试结果证明了本方法的有效性,能够可靠计算故障位置.由于柔性光互感器的灵活性以及安全性,其安装不会破坏一次设备,简单可靠,对一次系统无任何影响.本文提出的方法具有广泛的应用性,能够可靠识别故障区域,解决混合线路不均匀参数对测距的影响.
作者:沈军朱晓彤赵青春刘革民赵俊张洪喜
作者单位:南京南瑞继保电气有限公司,江苏省南京市211102
母体文献:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会  
会议时间:2015年12月1日
会议地点:厦门
主办单位:中国电机工程学会继电保护专业委员会
语种:chi
分类号:TM7TM1
关键词:混合线路  故障定位  测距功能  柔性光互感器