文档名:一种分析开关柜异音的方法
先用暂态地电压检测对相邻的充气开关柜进行对比试验,发现与临近开关柜检测结果的差值大于20dBmV,需进行射频局放检测、超声波检测、气室SF6分解产物检测等诊断性检测手段进一步查明原因.从超声局放测试表点中可以看出所有测试点无异常超声局放信号,初步排除由开关柜内部故障引起的异音.从气室SF6纯度、湿度、分解产物监测数据表(表6)中可以看出两开关柜SF6气体各项试验数据均合格,进一步印证了超声检测的结论正确性,排除由开关柜内部故障引起的异音.最后通过射频局部放电检测,确定发电类型,从而得出结论.
作者:吴文涛
作者单位:国网青海检修公司变电检修中心青海西宁
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TP3TM8
关键词:开关柜  内部故障  异音检测
在线出版日期:2021年12月15日