文档名:一体式耐热聚乙烯柔性水管结露性能研究 
一体式耐热聚乙烯柔性水管内管为耐热聚乙烯管,外层为聚乙烯化学交联闭孔发泡保冷材料,在工艺采用压花一次成型,大量用于模块式空调系统的管道中主机与空调末端的连接.在管道穿越非空调区时,尤其是在夏季,常常会发生结露现象,凝结大量水滴对墙体、装饰材料等产生极大的破坏.通过对DN55*15(保冷层厚度15mm)、DN49*12(保冷层厚度12mm)两种管道进行实验,测试其在不同环境条件下的保冷性能.结果表明,DN55*15比DN49*12有更加优越的防结露性能,但是在温度39℃相对湿度75%以后均不能达到防结露的效果,且保冷层厚度的计算与实际实验有较大差异,有待进一步研究. 
作者:冯劲梅许俊 
作者单位:上海应用技术大学,上海201418 
母体文献:上海制冷学会2017年学术年会论文集 
会议名称:上海制冷学会2017年学术年会   
会议时间:2017年12月18日 
会议地点:上海 
主办单位:上海市制冷学会 
语种:chi 
分类号:TQ3TU8 
关键词:空调系统  耐热聚乙烯管  防结露性能  保冷层厚度 
在线出版日期:2020年7月21日 
基金项目: 