文档名:一起由熔断器引发的高压并联电容补偿柜事故分析
针对某公司10kV电容器柜出现短路事故,对于此次事故的原因分析,作者通过该10kV并联电容补偿柜的配置,并结合实际运行状况,主要从电容器柜整体设计以及熔断器、继电保护的选型,对此次电容器柜损坏事故进行全方位分析.最终发现造成该事故的起因为熔断器熔丝熔断,熔丝尾线过长直接接触电容器外壳产生弧光,从而导致相间短路.最后,作者针对此类事故提出防范措施,杜绝类似事故再次发生.
作者:芦锋
作者单位:西安西电电力电容器有限责任公司,西安710082
母体文献:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会论文集
会议名称:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会  
会议时间:2017年7月12日
会议地点:贵阳
主办单位:陕西省电网节能与电能质量技术学会
语种:chi
分类号:TM5TM4
关键词:高压并联电容补偿柜  短路事故  熔断器  继电保护