介绍了一起110kV变压器油色谱分析总烃超标故障,利用变压器油色谱分析三比值法初步判断故障类型,结合直流电阻、介质损耗等例行试验手段排除故障部位,采用对变压器吊罩检查方法查找故障点,在无法直接找到故障原因情况下大胆假设,分析变压器铁芯磁路畸变漏磁可能性,运用屏蔽手段解决漏磁引起涡流产生的高温故障,通过运行检验证明排除了故障.为国内变压器油质总烃超标故障原因查找与消缺提供了一条新途径.
作者:吴英豪
作者单位:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳550081
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2015年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2015年工作会议  
会议时间:2015年7月30日
会议地点:石家庄
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM4TM6
关键词:电力变压器  总烃超标  铁芯磁路畸变  高温故障