文档名:一起因单相接地故障引起主变差动保护动作的原因分析
本文以洛阳龙鼎铝业有限公司动力分厂在进行C相接地故障排查工作时,吴岭变电站#1主变压器差动保护动作,#1主变进线开关I银吴开关、变电站10KVI段母线进线1011开关、龙鼎10KVI段母线进线电源龙1011开关跳闸.造成#1主变压器所带负荷失电为例,论述了保护动作的原因,以及以后在出现类似情况时应采取的措施.根据励磁涌流发生的机理和特点,建议采取采用速饱和中间变流器,带速饱和原理的差动保护能够减少非周期分量造成的保护误动、提高保护动作值或延时动作来躲过励磁涌流,但这样会失去速动的优点,降低了保护动作的灵敏度等措施。
作者:马振霞韩成艺张安乐张洪峰
作者单位:洛阳龙鼎铝业有限公司,河南伊川471300
母体文献:2018年河南有色金属学会学术年会论文集
会议名称:2018年河南有色金属学会学术年会
会议时间:2018年7月24日
会议地点:郑州
主办单位:河南有色金属学会
语种:chi
分类号:TM7TM6
关键词:变压器 单相接地故障 励磁涌流 差动保护
在线出版日期:2018年10月26日